Forum Discussion
PYu2
New Contributor
6 years ago关于Cyclone10LP CRC_ERROR报错问题
客户使用10CL016YUU256I7G,需要CRC_ERROR报错功能,现在出现想象是CRC_ERROR在配置过程一直为高 ,一直到CONF_DONE拉高后400us左右时间,才拉低。由于使用CRC校验功能,FPGA输出使FPGA重新配置,出现循环状态。FPGA无法正常工作,现在解决办法是通过LC滤波将CRC_ERROR去除,不输出,这样FPGA可以正常工作。Active high sign...
PYu2
New Contributor
6 years agoHi,
感谢!
客户使用的是MAX10和Cyclone10LP,这种低端器件,而你链接提供的Avanced SEU IP只能支持Arria10,Cyclone10GX,Stratix V,Arria V,Cyclone V,Stratix IV,Arria II GX/GZ。目前看不能支持客户现有的器件。客户使用的器件从handbook看,出现这种CRC_ERROR报错原因一个是SEU,一个software error。目前看客户工作的环境是工业环境,也不是特别恶劣,不能确定是SEU产生的,但是software error也不知如何定位?所以想向您确认一下,出现这种现象的原因,我们如何去定位?还有,客户这种现象不能经常复现?我们如何去定位?还有出现这种现象,我们如何应对,我们如何在设计中防止这种现象?或者预防这种效果?谢谢!